Skip to content

기술자료

RTO 방식별 구조 및 운전원리 비교 — One Can Type vs. 3-Bed Type

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
조회 305회 작성일 26-08-31 15:49

본문

축열식 열산화설비(RTO)의 대표적인 두 가지 형식인 One Can Type과 3-Bed Type의 구조 및 운전원리 차이를 정리한 기술자료입니다.

주요 내용

  • RTO의 기본 운전원리 — 고온 산화와 축열·재생
  • RTO 운전의 3가지 핵심 조건 (Temperature · Time · Turbulence)
  • One Can Type RTO — 구조와 특징
  • 3-Bed Type RTO — 구조와 Purge 단계의 의미
  • 두 형식의 항목별 비교
  • 설비 선정 시 고려사항

RTO 형식은 “어느 방식이 절대적으로 우수한가”보다 현장 조건과 배출가스 특성에 적합한가를 기준으로 선정해야 합니다. VOC 농도 및 변동폭, 풍량과 처리용량, 목표 제거효율, 설치면적, 에너지 효율, 안전 계통, 유지보수성을 함께 검토하시기 바랍니다.

설비 선정이나 기존 설비 개선에 대한 검토가 필요하시면 담당자 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

※ 본 자료는 일반적인 기술 이해를 위한 참고자료이며, 실제 장치 구성과 성능은 제조사 및 프로젝트별 설계조건에 따라 달라질 수 있습니다.